Страница 4 из 5

Re: Новичкам

Добавлено: 01 фев 2013, 10:30
Алексей Берковский
Уважаемая Галина,

спектры ответа для расчета сейсмостойкости трубопровода принимаются для соответствующих отметок крепления трубопровода к строительным конструкциям. Если у Вас отсутствуют спектры ответа для отметок ниже нуля, то, на мой взгляд, Вы можете для расчета принять спектры для нулевой отметки: как правило, спектры ответа увеличиваются с высотой отметки здания, т.е. в этом случае Вы будете производить консервативную оценку.

Re: Новичкам

Добавлено: 01 фев 2013, 10:21
Galina
Добрый день!Подскажите пожалуйста, корректно ли вбивать величины спектора ответа, соответствующие отметки 0.000, если помещение располагается ниже нулевой отметки?

Re: Новичкам

Добавлено: 17 дек 2012, 13:06
Алексей Берковский
Уважаемая Галина, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону. У Вас слишком общие вопросы, ответы на которые требуют дополнительной информации.

Re: Новичкам

Добавлено: 17 дек 2012, 11:06
Galina
Вроде бы разобрались,все работает.Делаем в первый раз подобный расчет, не можем до конца разобраться в правильности вводимых исходных данных,очень сложно все воспринимается.задания на расчет, постпроцессор и усталостная прочность, какие именно необходимы типы,режимы,правила?

Re: Новичкам

Добавлено: 15 дек 2012, 14:22
Алексей Берковский
Galina писал(а):
Спасибо большое. Подскажите, почему при работе зависает программа? не показываются элементы, приходится сохраняться и перезапускать программу?в чем может быть причина?
Чтобы разобраться с проблемой нам нужна подробная информация о Вашем компьютере: тип используемой операционной системы, модель видеокарты, используемые драйверы. Свяжитесь, пожалуйста, с нами по телефону или электронной почте.

Re: Новичкам

Добавлено: 14 дек 2012, 15:59
Galina
Спасибо большое. Подскажите, почему при работе зависает программа? не показываются элементы, приходится сохраняться и перезапускать программу?в чем может быть причина?

Re: Новичкам

Добавлено: 14 дек 2012, 10:14
Алексей Берковский
Уважаемая Галина,

для расчета сейсмостойкости пожарного трубопровода, как, впрочем, и любого технологического трубопровода, необходимо определить и ввести следующие исходные данные:

 данные по деталям трубопровода в соответствии с используемыми ОСТ-ами и тех. условиями (свойства поперечных сечений, технологические и коррозионные прибавки к толщине стенки, радиусы, овальность и минимальные толщины стенок отводов, размеры тройниковых и штуцерных соединений, весовые характеристики деталей и изоляции, т.д.)
 типы и характеристики материалов, из которого изготовлен трубопровод (модуль упругости, коэффициент температурного расширения, пределы текучести и прочности)
 данные по геометрии трубопровода, включая места расположения опор и присоединяемого оборудования;
 данные по типам опор, характеристики пружин для упругих опор и подвесок
 данные по режимам работы трубопровода (температура, давление, среда)
 данные по сейсмическому воздействию (поэтажные спектры ответа или акселерограммы)

Рекомендуется следующий порядок ввода исходных данных и выполнения расчета:

1. Выбрать Нормы расчета на прочность
2. Выбрать из БД сечения используемых труб или определить их самостоятельно
3. Дополнить эти данные по весу изоляции, величине коррозии
4. Задать данные для режимов работы трубопровода
5. Построить расчетную модель
6. Задать сейсмическое воздействие в виде поэтажных спектров ответа или акселерограмм
7. Для расчета сейсмики с учетом многоопорного воздействия (если это необходимо) определить сейсмические группы опор и связать их с соответствующими наборами спектров
8. Определить задание на расчет
9. Выполнить расчет
10. Проанализировать результаты

Re: Новичкам

Добавлено: 14 дек 2012, 08:20
Galina
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, какие исходные данные необходимо ввести при расчете на сейсмостокость трубопроводов газового пожаротушения? не удается найти примерного расчета.

Re: Новичкам

Добавлено: 29 ноя 2012, 11:13
Алексей Берковский
Посмотрите, пожалуйста, в этом форуме ветку "Как сделать разветвление трубопровода"

Re: Новичкам

Добавлено: 29 ноя 2012, 10:27
Надежда
Спасибо! Программу планируем приобрести, но сначала решили попробовать поработать в демо-версии, ознакомится.
Подскажите пожалуйста, как поставить тройник на трубопровод?